本文关键字:Foxboro http://shqyyb.net/
Foxboro仪表的DCS系统在使用的时候,有时候会出现常见的故障影响仪表的使用情况,这是我们就需要对其进行简单的排查及维护。那下边小编便为大家介绍下。
Foxboro仪表的DCS系统故障诊断方法
DCS仪表提供了较完整的自检功能,通过自检可以监控网络状态及节点的状态、卡件的通道状态和DPU节点I/O站的状态。系统故障的诊断是根据经验、发生故障的环境和现象来确定故障的部分和原因,诊断流程。另外,根据厂家提供的DCS系统故障诊断表、DCS系统设计的自诊断功能和DCS系统故障检查流程图,在系统发生故障时可充分利用这些功能来快速诊断和判断故障的部位和原因。
Foxboro仪表的DCS系统的日常维护
(1) 严格执行重大设备的定期轮换制,确保设备的长周期稳定运行。(2)定期做好测量仪表的校验,确保数据采集的准确性。(3)做好重大系统和设备的定期检验,并做好检验数据的记录工作。(4)DCS系统的数据库和应用程序定期备份。(5)为防止发生相关设备的连锁反应,设备投切严格执行工作票制度,检修某运行设备时,采取隔离措施。
以上为大家介绍了Foxboro仪表的一些基本的知识点,希望在后期的使用中对大家有所帮助。